人工智能(AI)正在迅速发展,并渗透到我们日常生活的方方面面,从内容生成到客服聊天机器人皆是如此。与此同时,数据处理量大幅激增,而数据处理很大程度上依赖于强大的计算基础设施。此外,AI模型在投入使用前,需要在先进的数据中心内完成训练和推理。
在现代化的数据中心内,通常容纳了成千上万台高性能服务器,它们的运行和散热都需要消耗大量电力。随着AI的快速发展,数据中心的能源消耗也急剧膨胀,引发了人们关于AI技术革命对可持续性和环境影响的担忧。
据国际能源署(IEA)估算,数据中心在2024年的用电占全球电力总需求的1.5%,约415太瓦时(TWh)。预计到2030年,数据中心的用电量将增长一倍以上,达到约945太瓦时,占比将达到约3%。鉴于数据中心通常密集分布,可能对局部电网造成显著负荷压力。
- 塑造未来格局:调整数据中心供电架构,适应AI发展趋势
与搜索引擎等典型的网络应用相比,AI的能耗通常要高出十倍左右。这主要是因为AI需要用到图形处理单元(GPU),而每块GPU的功耗可达数百瓦。模型训练阶段尤其耗电,根据OpenAI的数据,模型训练GPT-4需要25,000块NVIDIA A100 GPU,持续3个月,耗电量达50吉瓦时(GWh),成本约1亿美元。
AI的耗电量不仅未见放缓,反而每六个月就翻一番,整个行业的耗电量已堪比一个小型国家。面对如此庞大的用电规模,电能损耗问题日益凸显。电力在输配过程中,因电缆电阻导致的电能损耗高达6%。从电网到GPU的供电路径中,电能需经历四次以上的转换,平均造成12%的损耗。
成千上万台服务器中,每台服务器的功耗可达40千瓦(kW),因此需使用高功率总线将电能输送至机架。为了降低电流,标准的12伏直流(VDC)总线已升级为48 VDC。然而,为了满足AI的巨大用电需求,可能需要采用更高电压的+/-400 VDC总线架构。
图1:数据中心需要经过多级电力转换
功率半导体对于高效的电力转换至关重要,有助于满足AI处理器和GPU的用电需求。碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)正逐步取代硅材料,因为它们能够制造出紧凑且节能的电源转换器,从而显著降低数据中心的总拥有成本(TCO)。
- 创新方案助力提升能效和可持续性
从电网到GPU机架,数据中心的电力输送需历经多个电力转换环节。在供电网络的每个分支中,智能碳化硅(SiC)和硅(Si)电源解决方案都至关重要。电力首先经过固态变压器(SST)和自动转换开关(ATS)控制系统(由柴油发电机提供备用电源)。
接着,20kV高压交流线路转换为三相400V交流电,然后接入不间断电源(UPS)。在此数据中心供电入口处,EliteSiC分立器件与功率模块可有效提升能效与功率密度。随后,配电单元在机架层级将三相400V交流电转换为单相230V交流电。
其余的电力转换工作都会在GPU服务器所在的机架上完成。在电源供应器(PSU)和电池备用单元中,SiC Cascode JFET和PowerTrench T10 Si MOSFET的组合是高功率交流转直流方案的理想选择。其中,大电流SiC Cascode JFET对于下一代超大规模架构中电源供应器从3 kW升级到5 kW 至关重要。
在电力传输过程中,安森美(onsemi)的EliteSiC 650 V MOSFET和T10 MOSFET可将230V交流电压先转换为48V直流电压,然后再转换为12V直流电压。此过程的关键在于良好的转换效率,以保持Open Rack V3 (ORV3)规范所要求的97.5%峰值效率。高转换效率可有效减少电能损耗,有助于降低运营成本和散热需求。
T10 Si MOSFET和电源管理IC也用于将48V电压转换为中间总线转换器(IBC)所需的12V电压,为供电网络中的Vcore(CPU核心电压)分支供电。此外,对于400/800V 总线架构,SiC JFET和SiC Combo JFET可在IBC级之前为热插拔/电子保险丝提供可靠的过电流保护。
- AI数据中心电源管理的未来趋势
在AI数据中心内,能效是最关键的电力参数。因此,必须在各个环节尽可能地降低电能损耗,其中散热系统会消耗数据中心高达50%的电力,而另一半则被IT设备(如服务器、存储系统和电力基础设施)消耗。
安森美是AI数据中心解决方案的领军企业,也是少数能够满足从电网到GPU整个供电网络需求的供应商之一。未来的发展将离不开先进的宽禁带技术,例如安森美的EliteSiC和垂直GaN,它们能够在更高的频率下实现稳健的电力转换,具有更高的效率,支持更紧凑的设计,而且可在更高的温度下可靠运行,需要的散热也更少,从而实现更紧凑的方案,同时降低运营成本。